欧特斯空气能故障代码E23 含义:
低压开关(LPS)动作。检测方法:通过控制P板判断低压传感器的压力检测值。估计原因:低压过低;低压传感器故障;室外机P板故障;忘记打开截止阀
维修步骤:
1、检查截止阀是否打开。2、在制冷剂充填口上安装一个压力表,检查低压传感器的特性是否正常。(测量黑白线之间的电压,根据所得电压带入公式换算为对应的压力)3、低压传感器正常,控制P板的压力检测也正常,表示实际低压变低,检查高压变低的原因即可。
故障2、检查高压变送器是否漏气或变送器本身故障。(用万用表检测有关)
3、检查压力变送器电源,必要时使用电源调节器。
4、检查高压变送器与热泵之间的连接管是否漏气。
(1)、解决办法:
1、联系厂家根据安全阀的压力整定参数进行适当的压紧调整,直到无漏汽现场发生。
2、对检查监视条件进行适当的指导。
3、对厂家的检测,消除商店购买新安装的液化气钢瓶、无气钢瓶的制冷剂、充氮气钢瓶的充氧水准备。
4、对检查液压阀进行更换。
5、以上情况杜绝不管电源对安全阀的、泄露会造成系统大量的汽水流失,影响工作人员及机组的经济运行。
1。故障现象:
(1)高压阀门盘根泄漏。
(2)阀门内漏。
(3)阀门外漏。
2。原因分析:
(1)盘根压盖螺栓松,格兰与门杆间隙大,超出质量标准。
(2)阀杆精度低,有弯曲和锈蚀现象。
(3)填料选用不合理。
(4)填料填充工艺不符合要求。
(5)阀门阀芯与阀座结合面修研质量差,达不到规定的质量标准。
(6)运行中有杂物卡在阀芯与阀座结合面。